发表于:2003-06-17 16:21:00
19楼
换5。5KW的试了吗?风机,水泵的过载有时测电流才能定。如果三相都8。2A,排出他因就是过载。如原来4级,你改用两级电机,功率一样,但过载能力就不一样。我曾遇到过,7。5KW的,原来用没问题,后来一年后,工作电流到了15。7A,电机热。也是找不到问题,最后将阀门关小了一些,稍好,但不能满足需要,最后换了11KW的泵解决问题。后来分析,一年中,管线有了变动,负载加了,但泵未加。原来余量就小。
过载的问题,若是电机的问题,通过空载试验,测空载电流,三相电阻,等都是很好判断的。我也绕过电机,其实三相砸数有差别,或少许不平衡,在容许犯围内都是可以的。不会太大影响。多年来,泵的故障在机械上的多,客观因素多,没有必要在这神神秘秘的,伤神伤精的。
请大家提问时,把问题说的详细一点。不要故意卖弄,把简单的问题复杂化。