SOS:S7-300与FUJI变频器485通讯
点击:
970
| 回复:
4
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-06-15 19:13:00
楼主
在我的工作中,希望使用CP340来设置或读取FUJI变频器(5000G11S)的部分参数,请各位多多指教。谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-24 17:04:00
1楼
u donot konw anything about automation control !u should go to be dead!!!!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-26 09:47:00
2楼
S7-300通过CP340与变频器通讯是完全可行的!HANDSO先生,我们在此只是讨论,完全没必要说些攻击人身的言语,避免与您的不配身份,您说呢?谢谢!
回复
引用
举报
陈新
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2002年5月19日
发表于:2003-06-15 19:13:00
3楼
G11S支持MODBUS 协议。你的通讯程序符合MODBUS协议就可以可。我只会用CP341+“狗“来做,CP340的正在搞。 电话:0769-2186242 2186243
回复
引用
举报
泰森龙
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:289
注册:2005年3月06日
发表于:2006-03-28 13:36:00
4楼
你好!不知道S7-300能否跟富士变频器通讯, 总线方式?