CC-LINK通讯 点击:891 | 回复:3



校长

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:155
  • 注册:2002年5月17日
发表于:2003-06-14 23:10:00
楼主
各位:大家好 本人想做CC-LINK通讯,以前我使用RS-485(三菱PLC和22台FRA500变频器通讯),现在我的变频器达到了38台,目前的网络满足不了,希望各位大侠指教,最好发给我着方面资料,谢 谢。 zhwenchao@163.com



阿李

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2003年6月14日
发表于:2003-06-14 11:19:00
1楼
若有诚意请电话着接连系

mlesec

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2002年2月21日
发表于:2003-06-14 20:59:00
2楼
在CCLINK主站上使用2块CCLINK模块即可! PLC建议采用Q系列

jtkj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:164
  • 注册:2002年8月29日
发表于:2003-06-14 23:10:00
3楼
如果采用DDMC1F通讯转换模块,可以满足你的要求: DDMC1F分两个RS-485通讯口,一方面,计算机(或者PLC)作为主站,可以与32个DDMC1F通讯,而每个DDMC1F又可以与其他的32个从设备通讯,即使用该方法1个主站可以与32×32=1024个从设备通讯,通讯速率为300~11520bps可选! http://www.jtplc.com