单位正在论证高压变频,谁能给提点建议 点击:5067 | 回复:54



ken

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2002年1月24日
发表于:2003-05-21 16:27:00
楼主
一台200KW鼠笼异步电动机,6KV。负载为化工裂解炉风机,需要常年运转,但周期一般不会达到3年。多数情况下处在90%负荷下。计划采用直接变频方式。谁能给提些建议。采用哪些品牌的产品?是否加隔离变压器?估计变频器得安装在6KV变电所里。离现场有300-400米(电缆)有哪些注意事项。



雪域高原

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2002年3月30日
发表于:2003-01-21 10:27:00
21楼
传动论坛,是一个供大家交流、沟通的地方,是一个可以讨论问题的地方,为什么有一些人对攻击、谩骂、贬低别人,并且乐此不彼呢?!都是中国人!?能不能给自己留点儿自尊?!。战后的日本人,本没有自己的技术,多半学自欧美,但现在的日本,生产工艺世界一流,当然技术也很发达。希望一些人少一点奴气、多一点信心、多一点骨气,为中国人争口气。我们承认别人比我们强,但我们不怕别人比我们强!!!可以恨铁不成钢,但请不要因此把这铁连同尊严一起---卖了!。

dluwei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2003年1月11日
发表于:2003-01-21 10:35:00
22楼
您好。 我做过500KW 6KV矿井主扇风机的变频控制系统,采用的是“高-低-高”方案。这样做的原因是投资成本比较少。 本人有实际经验,如果您需要了解详细的情况,可以和我联系。 我的工作单位是:兰州大学合华技术应用开发中心

linjh9

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 255回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:2209
  • 注册:2001年11月16日
发表于:2003-01-21 16:18:00
23楼
最好用低压变频器。因为只有200KW。用高压成本太高。换个低压电机才多少钱呢?况且380V现成的。只是建议,电缆长点可以加输出电抗器。总之,所有加起来比国产的高压还便宜。用ABB、SIEMENS等都可以。

ken

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2002年1月24日
发表于:2003-01-22 19:28:00
24楼
谢谢大家!电机有可能要选用250KW了,高低高的方式我们在另外一个设备上采用了AB的,现在运行很好,这次希望采用高高的方式,电气老总正在详细的参考各种方案。

老三

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2002年12月04日
发表于:2003-01-24 11:58:00
25楼
ken:你好!的知你们采用高高的方式的决定很好,根据我们公司做类式项目的经验是完全可行的,我公司在这方面业绩很好,如愿意合作请打电话联系(13980013359,email:tjsn123@sina.com).

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-01-25 12:05:00
26楼
千什么岛弧东东,整个一个白痴。妖言惑众,也不知道是哪个门派的狗,到处乱吠。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-01-25 12:26:00
27楼
就是,对这种人应该痛扁之。搞他。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-01-26 08:50:00
28楼
楼上的各位: 说句公道话,国产变频器的确任重而道远,但是你们的相互指责,光荣吗?不要东一个国外的、西一个进口的,千万不要重复历史了,成为“卖国贼”你还是娘生吗?要清楚的知道:“我们都是中国人,中国才是我们的家,中国才是我们炎黄子孙的母亲。

对你说说

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2002年9月29日
发表于:2003-01-28 06:29:00
29楼
各位朋友: 现在是市场经济,如果国内的高压变频器好用,我举双手赞成推荐使用。但是,数百万的投入总该考虑考虑后果吧。如果qpzhl先生(小姐)资金比较宽裕的话,可以给“希望工程”或“高压变频器论坛”之类。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-01-28 23:28:00
30楼
说的到挺理智的。你是不是商人啊?请先亮个牌先。否则你说的天知道里头有什么勾当。有些人,心理阴暗的很,明人不做暗事,OK?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-01-29 12:00:00
31楼
致KICK:我是商人,但我不做变频器的生意,

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-01-31 13:53:00
32楼
那丫瞎搅和什么?神经病。

miyakawa

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2003年3月17日
发表于:2003-03-05 14:36:00
33楼
郑重推荐东芝TOSVERT-MV系列高压变频器,在国内已有上佳表现,欢迎索取技术资料! 021-54650562 113分机 武先生 wuqiancheng@sohu.com

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-03-20 15:52:00
34楼
采用高-高方案固然可以,但主电路元件等级不够,一个个串起来,故障率较高,稳妥起见,还是高-低-高可靠

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-03 16:23:00
35楼
KEN:你好! 请问您用的高低高AB公司的产品多少银子!控制方案能告之。将不胜感激。    谢谢!我的EMAIL:yang.cy@compowerit.com

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-03 16:26:00
36楼
KEN:你好! 请问您用的高低高AB公司的产品多少银子!控制方案能告之。将不胜感激。    谢谢!我的EMAIL:yang.cy@compowerit.com

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-03 16:28:00
37楼
KEN:你好! 请问您用的高低高AB公司的产品多少银子!控制方案能告之。将不胜感激。    谢谢!我的EMAIL:yang.cy@compowerit.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2003年4月09日
发表于:2003-04-09 16:47:00
38楼
高压功率变频器在电厂锅炉引风机上的应用 辽源热电有限责任公司 宋利宇 于长胜 摘要:本文结合锅炉引风机的实际工作情况,介绍了北京利德华福技术有限公司研制生产的单元串联多电平高压大功率变频调速系统在辽源热电有限责任公司锅炉引风机上的应用及其产生的节能效益。 关键词:高压大功率变频器 单元串联多电平 风机 节能 The Applying of High Voltage Inverter in Boiler blower of Power Song.liyu Yu.changsheng Abstract: This thesis introduces the cell cascaded high voltage inverter produced by Beijing leader & harvest co.ltd and its applying in Boiler blower product system of LiaoYuanReDian, Keywords: High Voltage Inverter high power multilevel inverter cell cascaded  Fan energy-saving 一、  概述: 辽源热电有限责任公司共两台100MW汽轮发电机组,总装机容量200MW,主机、主炉设备,全部从俄罗斯引进,辅机为国产设备,第一台发电机组于2000年12月并网发电,第2台发电机组于2001年10月并网发电。 厂内建有一座220KV变电站,两台发电机所发电量,除厂用外,通过两条220KV线路送入系统。两台机组相继投产后,厂用电率居高不下,占发电量的13%左右。因此,在2000年初,公司领导班子决定,一定要在节能降耗和新厂稳定生产上下大功夫,花大气力,在稳定生产和节能降耗方面做好工作。 高压变频技术随着功率元器件耐压等级的提高和计算机应用技术的日趋成熟,在电厂的应用已相当普遍,节能效果及控制水平已被电力系统所认识。但在高电压、大功率的设备上应用,我公司之前没有尝试,省内一些兄弟单位一样没有应用过,基本没有这方面的经验。 在2002年初,我们组织专业人员对国内外高电压、大功率的变频器这一新技术进行了考查、论证。既考察了国产的高压大功率变频器应用情况,也考察、论证了进口的高电压大功率的变频器应用业绩。最后得出结论:国产高电压、大功率变频调速装置,完全能够适应我公司设备,具体如下几点: 1、  产品备件采购方便。 2、  售后服务及时、周到。 3、  变频器计算机软件全部汉化,人机界面比较友好,易于掌握。 4、  国产大功率变频器应该说不比进口的性能差,有的方面还优于进口的变频器。如一些进口的变频器上,工控机仍是一些16位的单片机控制,且显示器全部是英文代码显示,既不直观又不易掌握。 5、  造价比进口的低:公司决定在2号炉两台引风机上进行高压变频改造,并作了性能及价格的比较。 通过招标形式,我公司选用了北京利德华福公司生产的HARSVERT-A06/130型高压变频器两台,于2002年6月28日签订了技术协议。设备于2002年8月到货并开始安装、调试,9月10日正式投入运行,现已累计运行2个多月,各运行参数均正常,与原有DCS系统接口通讯,方便远方控制及就地操作,方便可靠,而且节能效果十分显著。 二、改造过程及控制方式的选择 我公司2号炉及引风、变频器技术数据如下: 1、  锅炉 型号:E-420-13.7-560KT           饱和温度:346℃ 额定蒸发量:420 t/h             给水温度:228℃ 汽包工作压力:15.7Mpa             排烟温度:138℃ 过热器出口蒸汽温度:560℃ 厂家:俄罗斯西伯利亚动力机械公司 2、  引风机电动机 电机型号:Y1000-8/1180 额定电压:6000V 额定功率:1000KW 额定电流:119A 额定转速:743r/min 绝缘数级:F级 接线方式:Y接 制造厂家:沈阳电机厂 3、  2号炉1、2号引风机变频器设置 变频器型号:HARVEST-A06/130 输出电压:0-6000V 额定电流:130A 输出频率:0.5-50HZ连续可调 制造厂家:北京利德华福技术有限公司 火力发电厂锅炉引风机是锅炉助燃的主要部分,将锅炉燃烧产生的高温烟气经静电除尘器、烟囱排除的动力设备。在锅炉燃烧负荷变化时,保证炉堂负压、烟气氧量及相应汽温、汽压,需要及时的调整吸风量。以前2号炉引风机采用调整引风机档板,靠节流损失改变吸风量,浪费了大量的电能。采用高电压大功率变频器来控制引风机的吸风量,只是通过改变电机转速n来实现的。由转速公式可知 :     n=60f *(1-S) /2P 其中:S- 转差率 n- 转子实际转数(r/min) f -电流频率 2p-电机的机对数 可见,只要改变电机的电流频率f,就可以实现电机的转速调节,高电压大功率变频器通过控制IGBT(绝缘栅双极型电力场效应管)的导通和关断,使输出频率连续可调。而且是随着频率的变化,输出电流、电压变化及功率变化,即达到了负荷大时转速大,输出功率大,负荷小时转速小,输出功率也小,因此变频器的节能是最科学合理的。 为了使引风机在变频器故障时也能够运行,变频器设置了手动工频旁路功能,即当变频器故障时使电机脱离变频器,将引风机转到工频状态继续运行。            高压变频调速系统 我们在选用工频旁路系统时,没有采用自动工频旁路系统,是因为自动工频旁路系统要采用真空接触器,原件较多,因此,故障点要多,容易引发吸风机故障。 在与原DCS操作系统接口时,因高压变频器的各控制信号及故障信号的输出是标准的数字信号(开关量)和模拟信号(4-20mA电流源信号),因此与DCS系统可直接连接,接口连接十分方便。 高压大功率变频器是成套设备,安装时、调试周期短。我们在2号炉1、2号引风机变频器改造过程中,从设备到货,到安装调试投入运行仅用了二十几天。也可以在设备运行时,先安装变频器,在变频器空载状态下,先调试完毕,再寻找锅炉检修的机会,将电机一次电缆敷设到位,待接引完毕后进行带负荷调试,这样就可进一步的节省时间。 三、经济效益对比   我们在2号机组即行风机变频改造前,电热力试验组进行了改前试验,投入运行后再重新试验进行节能对比(具体见试验报告)。 通过上述对比可以看出,变频器改造后引风机的单机节电要比改造前单机的电耗明显降低。每度电按0.2元计,年运行小时数按7000小时计,年可节约电量3403392.3kwh,年节电费68.068万,两台变频器投资为284万元,可望在4年内收回成本。 以上为我公司在2号炉引风机上采用高电压大功率变频调速装置的一些体会,有不妥之处请批评指正。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-09 16:53:00
39楼
嘿嘿,70多台。卖的多砸的多。给自己挖坑呢。 老子就被坑了,可恨。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2003年4月09日
发表于:2003-04-10 14:07:00
40楼
aliba: 你是哪家的,怎么被坑了。能说出来算你是真的,别是造谣。