请教变频器冷却问题 点击:709 | 回复:3



yongyunw

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2003年2月28日
发表于:2003-05-21 15:37:00
楼主
在移动设备上安装了一台185KW变频器,周围环境夏季超过60度,如何解决?如用空调该用多大的?



李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2003-05-20 16:46:00
1楼
用空调是很麻烦,车间增大抽风就可以!!

yongyunw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2003年2月28日
发表于:2003-05-21 14:58:00
2楼
可是环境温度超过60度,变频要求在50度以下工作,会不会过热报警

秋叶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2002年7月24日
发表于:2003-05-21 15:37:00
3楼
只要IGBT模块工作在80度以下就没问题