三菱FX1N如何实现温度控制? 点击:575 | 回复:1



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-05-11 08:46:00
楼主
各位高手,小弟在实际工作中遇到一点问题,望有这方面使用经验的兄弟指教一下。 使用三菱FX1N的PLC+FX2N-4AD-PT模块+PT100测温,控制加热管加热以达到温度控制目的,控制温度大概50-100摄氏度,误差正负2度以内。 本人觉得开关量控制不能达到控制要求,故决定使用PID控制方式。具体想法有两种: 1.使用PLC的晶体管输出端作PWM控制,通过固态继电器通断加热管。我想知道使用这种方法下频繁通断加热管会不会影响加热管的使用寿命?一般使用多大的通断频率比较适当? 2.通过PLC控制可控硅,通过可控硅控制加热管的通电电流。这种方法从硬件上需要增加PLC的模拟量输出模块吧?另外市场上能找到4-20mA信号直接控制的可控硅吗?价格如何? 请问各位,我以上的两种方法都能实现PID控制吗?哪一种控制效果比较好?哪一种成本较低?希望有这方面使用经验的朋友给一点意见,或者给小弟一些更好的建议。或者有这方面资料的请发到 gm200@21cn.com 由于PLC要与人机界面通信,温度要在人机界面上显示,故不可以用一般的温度控制器。 谢谢!



老衙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2003年4月18日
发表于:2003-05-11 08:46:00
1楼
有没试过用PWM控制固态继电器,或用PLC的模拟量输出模块控制带模拟量的固态继电器,好象可以.