help:s7-224 高速技术
点击:
1036
| 回复:
2
vollmer
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 65回
年度积分:0
历史总积分:228
注册:2001年12月26日
发表于:2003-04-27 11:30:00
楼主
s7 224带4个编码器,2个3k,2个1k,会怎样 是否可行?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-27 10:31:00
1楼
最多两个吧?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-27 11:30:00
2楼
我上面说错了。不好意思。4个是没有问题的。 HSC0 I0.0, I0.1, 0.2 (HSC3) I0.1 HSC1 I0.6, I0.7, I1.0, I1.1 HSC2 I1.2, I1.3, I1.4, I1.5 HSC4 I0.3, I0.4, I0.5 (HSC5) I0.4 用0 1 2 4 计数器是可以的。