楼主
我现有三菱FR-A044-3.7K 变频器其它参数基本能改。但P903现为50,想改为60,却无法写入.请赐教! 先谢了!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
FXPLC
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 166回
年度积分:0
历史总积分:568
注册:2002年8月19日
发表于:2003-01-30 21:42:00
1楼
p160 =0
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-23 17:35:00
2楼
将P79可为"1"后再改P903参数,注意!在改P903参数时请将DC电压设为 上限电压.