咨询,国内有量程在0-200pa的微差压传感器么?
点击:
1006
| 回复:
10
Oliver1979
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2003年4月18日
发表于:2003-04-18 15:58:00
楼主
我需要想了解一下,在考虑选着性价比较好的一种
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-18 15:58:00
1楼
上海自动化仪表四厂021-56086500
回复
引用
举报
Volcano
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2003年12月14日
发表于:2005-11-04 20:27:00
2楼
国内量程在200Pa左右的变送器,为1151(或3051)微差压变送器,不过性能都不太稳定,尤其温度特性、以及长期稳定性,都不太过关,如你不太关注价格的话,最好买进口产品,当然如你对产品精度、性能要求不高的情况下,也可选购国内产品,像信产部46所的索思公司的智能变送器,就可以满足你的要求。
回复
引用
举报
张智勇
关注
私信
精华:13帖
求助:4帖
帖子:344帖 | 4142回
年度积分:0
历史总积分:4044
注册:2004年8月21日
发表于:2005-11-05 00:16:00
3楼
我设备用的是0-1000pa的,外资在天津生产的
200pa的没用见过
回复
引用
举报
gz124
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 58回
年度积分:0
历史总积分:142
注册:2005年11月08日
发表于:2005-11-10 17:49:00
4楼
北京产罗斯蒙特牌3051CD1微差压变送器120Pa-600Pa.
回复
引用
举报
甲壳虫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2005年8月25日
发表于:2005-11-11 10:07:00
5楼
可以考虑sailsors的,有时间来电话探讨一下
021-58880880 李
回复
引用
举报
无敌爱美神
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 121回
年度积分:0
历史总积分:185
注册:2004年12月02日
发表于:2005-11-12 15:16:00
6楼
有 13855283472
回复
引用
举报
甲壳虫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2005年8月25日
发表于:2005-11-14 17:58:00
7楼
我公司有这款产品,出差时经 过温补,可以保证现场使用,可以参考网站:www.sailsors.com.cn
也可来电:021-58880880-16 李
回复
引用
举报
youren
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 390回
年度积分:0
历史总积分:547
注册:2004年8月06日
发表于:2005-11-15 09:53:00
8楼
请问一下,测量什么介质?
回复
引用
举报
楚留香
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 980回
年度积分:0
历史总积分:1556
注册:2003年3月21日
发表于:2005-11-15 13:28:00
9楼
微差压变送器最好用进口的3051系列
回复
引用
举报
从新来过
关注
私信
精华:1帖
求助:4帖
帖子:19帖 | 297回
年度积分:0
历史总积分:683
注册:2005年9月17日
发表于:2005-11-15 22:34:00
10楼
国产的性能不行,我们原先用过1151的,搞不成器啊,太不稳定了
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
Profinet在变频器上的应用
[1849]
EJA压力变送器现场零点的调整...
[2689]
那位知道现在铜版纸的规格和...
[4193]
ABB变频器带编码器总是报故障...
[6788]
借助于集成的测量与自动化软...
[3866]
仪表知识(二)
[1775]
求助,MS PROJECT使用手册
[1739]
印 刷 常 识 浅 谈[转帖]
[2975]
电力英语
[4432]
系统集成商(SI)与OPTO 22
[1589]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号