求助交直流传动高手:变频器的直流进线单元逆变颠覆 点击:1695 | 回复:8



znr

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2003年2月26日
发表于:2003-03-12 15:41:00
楼主
本单位使用一国外品牌的多传动系统变频器。其交流进线部分采用可控硅组成的全控桥,将交流电变成直流电,为逆变单元供电;另外,还有一组反桥,实现向电网反馈能量的功能,达到节能的作用。但在一次停车过程中,发生逆变颠覆,反桥的快熔全部毁坏,正桥的快熔也有部分毁坏。请各位高手帮忙分析一下:何种原因导致此种故障发生?如何避免? 谢谢!



znr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2003年2月26日
发表于:2003-03-07 16:57:00
1楼
在反向桥运行期间,电网电压如被切断,将阻止桥的换流,产生逆变颠覆。

znr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2003年2月26日
发表于:2003-03-07 17:01:00
2楼
可反桥开通时,电网电压未被分断。还有其它原因导致逆变颠覆吗?

znr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2003年2月26日
发表于:2003-03-10 13:16:00
3楼
直流侧的电压的波动,容易引起换相逻辑的误动作,正反桥同时打开,造成逆变颠覆。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-03-10 13:32:00
4楼
制动电流太大,而B角限制太小; 制动时,电网电压偏低。

znr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2003年2月26日
发表于:2003-03-11 09:56:00
5楼
感谢龙游大师指点。 电流大或电网电压低可以导致反桥快熔的击穿。 但正桥的快熔也部分被击穿,让我费解。望指教!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-03-11 10:26:00
6楼
逆变颠覆时,快熔断后,该桥测量电流为另,正桥就可开通,开通就烧之。 设好逆变角限制。 反桥增加自偶升压变压器,比可是1.15-1.25,防止低电压。

znr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2003年2月26日
发表于:2003-03-11 12:53:00
7楼
请问龙游大师: 加装自偶升压变压器后,如果逆变时电网电压降低,变压器是起防止电流变化过大的作用?还是,起维持原电网电压尽量不变的作用?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-03-12 15:41:00
8楼
加装自偶升压变压器后,如果逆变时电网电压降低,起维持原电网电压尽量不变的作用!!! 就叫“龙游”,

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师