大家好: 请教一个问题,使用honeywell TDC-3000系统,现场为富士仪表。最近有几个单回路控制点经常自己从自动变为手动,且DCS无记录。这几个点输入在同一FTA上,对FTA和AI进行了更换,仍不能解决问题,请大家出出主意,帮帮忙。谢谢!



shy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2002年2月24日
发表于:2003-03-04 13:01:00
1楼
建议检查FTA和现场仪表接线.

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-03-04 14:42:00
2楼
回答shy: 现场仪表接线无问题,FTA更换过,仍是不行。