当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
mm440故障
点击:
1903
| 回复:
25
王小鸭
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:32
注册:2002年7月02日
发表于:2003-02-18 14:30:00
楼主
一台22KW的MM440变频器显示F0022故障代码,手册上写 1、IGBT短路 2、制动装置的斩波器短路 3、接地故障。 电机为22KW变频电机,制动电阻为与变频器匹配电阻。电机需正转几分钟后 停几秒,再反转,再停几秒,再正转。如此反复。 请问1、可能是哪的故障 2、什么原因造成的 3、在选型和参数设置上有什么需要注意的
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ZHS _49
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2001年8月01日
发表于:2003-02-11 15:20:00
1楼
这个信息在启动时出现是错误的,按FN键可复位,再查参数
回复
引用
举报
王小鸭
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:32
注册:2002年7月02日
发表于:2003-02-12 15:22:00
2楼
是不可复位的。的确坏了。
回复
引用
举报
百步云梯
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2003年2月12日
发表于:2003-02-12 16:04:00
3楼
先试一下不带电机,空载输出电压正常吗?
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-02-12 17:01:00
4楼
一般都是模块有问题!频繁的制动对变频器是很伤!!
回复
引用
举报
王小鸭
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:32
注册:2002年7月02日
发表于:2003-02-13 14:04:00
5楼
系统就要求频繁正反转,怎样才能不烧变频器呢?请指教.
回复
引用
举报
jerrygg
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 246回
年度积分:0
历史总积分:266
注册:2002年10月29日
发表于:2003-02-13 14:37:00
6楼
加制动单元或制动电阻
回复
引用
举报
ZHS _49
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2001年8月01日
发表于:2003-02-13 14:56:00
7楼
只许制动电阻即可,75KW以下内置制动单元
回复
引用
举报
王小鸭
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:32
注册:2002年7月02日
发表于:2003-02-13 15:17:00
8楼
制动电阻是按手册匹配选的.
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-02-13 22:25:00
9楼
这样的运行状态最好选用性能好一点的变频器!
回复
引用
举报
zhengzheng _45
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2003-02-14 18:43:00
10楼
在选型和参数设置上有什么需要注意的,这很重要。 不是变频器不行,在负载重载时,制动电阻也要大一档,变频器要重载型,减速时间不能太短,如果太短,则力矩提升设置,减速制动方式,加速时间等,可以在设置时,通过变频器提供的电流显示,电压输出的变化,电机的温升。你的运行是循环的,所以不断测试达到最优,即满足工作要求时,电流的瞬时值最小,电机温升最低则最好。 一般许多人调试完后,看能运行就行这不行,每个设备工况不一样,其负载的最恶劣的工况一定考虑到,要善于用变频器提供的既时参数分析设备的运行情况。
回复
引用
举报
王小鸭
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:32
注册:2002年7月02日
发表于:2003-02-18 14:22:00
11楼
zhengzheng:你好 感谢你的回帖。“如果太短,则力矩提升设置,减速制动方式,加速时间等”不太明白,能否讲的详细一些。另外按你以前留的电话联系不上你,方便的话请留个电话,想和你交个朋友。
回复
引用
举报
zhengzheng _45
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2003-02-18 14:30:00
12楼
我的MAIL: zhenghon@mail.wl.xj.cn MAIL里联系。或0991-2622728-3144 罗峥
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
伦茨变频器报警OC1,求解?
[5921]
正泰NVF2系列变频器与远传压...
[8922]
一拖四循环启动
[14238]
电动机的轴电压、轴电流
[12414]
变频器的启动要加延时吗
[5439]
变频电机的变频范围是多大?
[6383]
请教:定子调压调速是个什么装...
[14914]
三菱变频器参数如何设置?
[8741]
安川H1000变频器跳OL2故障
[6645]
关于串级调速
[6814]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号