我单位高压输送泵需配套一批控制板,有以下几点要求   1,用有刷直流电机1HP作为动力,通过减速箱带动泵;   2,泵出口通过压力变送器将压力变为电压信号与控制板上原先设定的电压(通过外接电位器可调)相比较,当压力超过设定压力的105%时电机停机,当压力小于设定压力的95%时电机起动,如此循环以保持压力恒定。   我想请教各位高手,市场上有没有满足我要求的现存的产品,什么地方有卖(价格在800元左右、一年1000套左右),若自己做,该怎样做!!!   我的伊妹儿:HLYX1@YAHOO.COM.CN



scmyzq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2002年10月10日
发表于:2002-11-15 16:43:00
1楼
啷个不用,变频器呀!!好方便,,我可没是打广告哦! 800元能干啥!!??

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2002-11-27 23:51:00
2楼
请收邮件

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-28 15:17:00
3楼
你出差还没回来啊!回来就与我联系! 深圳通海科技 潘先生

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2002-11-29 23:18:00
4楼
你的信箱不能收信?我的:heyu49@21cn.com

水杯

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2002年11月21日
发表于:2002-12-24 10:18:00
5楼
这应该用变频啊!

滴水穿石

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2002年12月27日
发表于:2002-12-27 10:01:00
6楼
应该用变频器,如需购买请与我联系,02888775611,或13056666480

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-27 14:12:00
7楼
不是这样简单吧,水泵是高压?就只是要求控制电机的启动、停止吗? 可以用PLC,简单解决。 可以和我联系。xiao.chen@sample.ia.ac.cn

风1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2002年9月04日
发表于:2002-12-27 16:07:00
8楼
ggg

XIAOYU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2002年7月16日
发表于:2003-01-05 21:25:00
9楼
为何不用压力溢流阀进行压力控制,手动设定价格很低。