当前位置:
如何缩短AD/DA转换时间?
回复 | 人气 | 打印
gongkongedit 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2003-01-02 14:44:00 楼主
ad/da转换已经封装进了模块,好像是不能缩短.但是比如说我用am050模块,它有8个通道,可是我只需要用两个.每次cpu要扫描全部的通道吗?能不能只让其扫描我需要的两个,减少扫描时间? 另外,能不能用2003系列实现2-3毫秒内"读取模拟量,输出模拟量"?
分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
gongkongedit 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2002-12-07 17:17:00 1楼
  如果是西门子地S7,可以在软件上把不用的通道关掉,硬件上接线按照一定的接法,可以减少系统扫描时间。
  回复 引用 举报
gongkongedit 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2002-12-07 17:19:00 2楼
  是B&R的产品.有什么办法吗?
  回复 引用 举报
依凡 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2002-12-09 12:46:00 3楼
  据我所知有一种高速的ad/da转换模块是一定能满足你的
  回复 引用 举报
gongkongedit 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2002-12-09 18:57:00 4楼
  是贝加莱的产品吗?什么型号?
  回复 引用 举报
frame 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2002-12-10 15:01:00 5楼
  松下的FP系列是可以办到的,他的模拟量输入输出模块上面有dip开关,你需要几个通道就可以选几个通道。
  回复 引用 举报
runtime 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2003-01-02 14:44:00 6楼
  2003+AM351采用TPU功能可实现最小1ms的模拟量输入输出
  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
最新求助