当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
DCS
我要发帖
关于干扰问题
点击:
1145
| 回复:
3
jjjj
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:1246
注册:2002年1月14日
发表于:2002-12-29 15:59:00
楼主
各位搞系统的前辈们:打扰了! 我厂的一台计量秤出现了这样一种情况:在对其独立检测时正常;当系统投入运行时,秤的重量值有波动,但波动不大;但是在我启动变频器后,秤的重量值一下子减轻了15公斤左右,在关掉变频器后这15公斤又会自动加回去,可是我厂秤的重量信号线和变频器动力线并未一同穿线,我不知这15公斤波动的原因是什么?我该如何去处理这个干扰?谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
水杯
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2002年11月21日
发表于:2002-12-23 16:20:00
1楼
变频干扰?建议你去变频论谈里去看看。不知你的信号线是否屏蔽?变频器本身有无采取防止谐波干扰的措施,如加电抗器?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-24 21:00:00
2楼
在变频器的进线和出现绕磁环,尤其是出现绕上3圈以上,变频器单独牢固接地。特别要注意地线的问题。
回复
引用
举报
湘桂情缘
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:102
注册:2002年12月10日
发表于:2002-12-29 15:59:00
3楼
檢測單元和變頻器離得遠不遠?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
SAMA图
[5348]
请教流量温压补偿问题.
[1811]
DCS资深讲师、原Honeywell培训...
[13240]
请问DCS的I/O卡件(DI/DO)有3...
[4179]
AC800M串口不能升级固件缺陷
[1833]
第十讲 多屏操作站和操作站...
[4305]
霍利威尔怎样?
[3822]
马上要离开工控行业,给大家一...
[8697]
什么是PID图?
[6813]
PLC、DCS、FCS三大控制系统的特...
[34235]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号