西门子cp5611或5613卡,不带任何软件。opc服务在wincc里才有。谁能告诉我,怎样不用wincc却能通过opc连接?



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-14 15:37:00
1楼
在SIEMENS.NET中含有OPCSERVER

Mr.Huang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2002年8月08日
发表于:2002-08-14 15:46:00
2楼
谢谢。SIEMENS.NET是什么?软件?

deng_lp

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 2669回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2876
  • 注册:2001年6月19日
发表于:2002-08-15 08:21:00
3楼
是的,是厂家带的软件,有OPCServer 链接!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-20 20:13:00
4楼
买西门子cp5611卡带的驱动盘中有SIEMENS.NET吗?

Dragon_Wu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2003年1月08日
发表于:2002-10-21 09:14:00
5楼
从11/1999版开始的Simatic NET都带着OPC Server(DP,FMS,S7),安装时只要选中就可,安装完成就可通过OPC接口和其通讯,而不需WinCC

YangGH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2002年12月14日
发表于:2002-12-21 19:57:00
6楼
谁能给我一份Simatic NET软件的拷贝吗?非常感谢! ja_hu@eyou.com

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-23 13:21:00
7楼
simatic net带的OPC server 的确不需要WinCC, 但是它不是单独运行的,它的下层是各种协议的西门子软件,如DP,S7协议等,而这个是要买的,而OPC 05/2000 以后不单独收费了。