斑竹:您好! 我们一测量系统CPCI1200(主板3700A)插入7块CPCI9112,采样速率8000/板,数据传输模式NO-DB,发现7号板采的数据有许多无规律干扰点,(已排除外界干扰和编程问题,因将7号板信号接入接入1-6号板,采集的信号无问题,而将1-6号板信号接入7号板就出现无规律干扰点)请教如何解决?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李侃
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 813回
年度积分:0
历史总积分:1015
注册:2002年2月27日
发表于:2002-12-23 09:30:00
1楼
请与北京凌华技术支持人员联系。这个问题需要到现场才能解决。 建议: 在BIOS中关闭一些中断试试。