6SE70变频器110KW故障F026 点击:1697 | 回复:8



LTY

    
  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2002年1月21日
发表于:2002-10-17 13:43:00
楼主
我单位有一台6SE70,110KW变频器,带轻载可以正常运行,但带110KW风机运行10分钟左右即显示F026保护,请教高手这是何原因.



文章

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2002年9月06日
发表于:2002-09-23 17:10:00
1楼
应检查变频器输出后的继电器是否工作正常,是否因控制系统(如管路、阀门等处的接近开关信号波动)问题造成继电器频繁开合,造成变频器输出电流波动超限而保护停止。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-23 17:32:00
2楼
是不是变频器选择的控制方式有问题?

强强周

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2001年11月12日
发表于:2002-09-24 21:16:00
3楼
可能: 1、光缆没有连接好 2、IGBT短路 3、X9:5,6开路

莫如

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2002年8月28日
发表于:2002-09-25 15:38:00
4楼
先找简单的问题,如温度保护过载保护,再考虑模块故障,驱动故障等等。

LTY

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2002年1月21日
发表于:2002-09-29 12:32:00
5楼
tgymmtf

LTY

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2002年1月21日
发表于:2002-10-17 13:43:00
6楼
hhhggf

huibogs123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2008年10月07日
发表于:2009-02-26 09:51:15
7楼

变频器的问题 我们可以修 需要联系 我huibogs@163.com 慧博江工 15801639980

gaolingmin

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 151回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年5月29日
发表于:2009-03-02 11:09:01
8楼
检查驱动检测部分,我们经常遇到这报警

热门招聘