现场总线模块的可靠性
点击:
612
| 回复:
2
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-15 15:57:00
楼主
请问吴版主,现场总线模块的可靠性指标应该如何进行测试?您有没有对具体产品的测试数据?现在有人认为将控制功能彻底分散到仪表层,反而由于故障点的增多,会影响其可靠性,您认为呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-15 09:46:00
1楼
可靠性测试有自己的规范,很繁杂,通常情况下,我们都是委托专业人士进行预估分析,并测试。上海工业自动化仪表研究所内设有国家级的专业试验室,对外承接这项业务。 我们所有LonWorks产品都有可靠性测试报告和预估分析报告。 对于一个目标系统来说,不管你分散不分散,基本的控制功能是固定的,所以故障点基本是一样的。传统的DCS/PLC,单点的故障往往导致系统的崩溃,而现场总线由于功能的分散,大大降低了这种几率。
回复
引用
举报
控制王
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2002年8月13日
发表于:2002-08-15 15:57:00
2楼
吴志扬,"传统的DCS/PLC,单点的故障往往导致系统的崩溃",有点言过其实吧. 多年未见,成斑竹大人了.sipai的老人走得差不多了吧. 老同事吕