西门子变频与DCS通信问题
点击:
1486
| 回复:
3
qxh_sky
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:35
注册:2001年12月17日
发表于:2002-03-18 19:49:00
楼主
本人从事的是DCS维护,我们公司用的DCS是FISHER-ROSEMOUNT的deltaV系统,通过协议转换器与西门子变频(profibus)通讯,在同一profibus总线下串有多个变频,但其中一个变频在与DCS通讯时经常,DCS经常收到变频的停车信号,瞬间恢复正常,实际变频并没有停,现场马达也没停(因为泵出口压力不变)其他变频均好?不知问题为何?请教前辈!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2002-01-31 00:45:00
1楼
变频器产生干扰或接口未接好.西门子变频器有时有这个问题,我碰到过.
回复
引用
举报
yulei_xiao
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2003年9月22日
发表于:2002-03-11 10:05:00
2楼
H1或RS232协议 是如何实现与profibus协议通迅 是用VC++实现的吗?
回复
引用
举报
qxh_sky
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:35
注册:2001年12月17日
发表于:2002-03-18 19:49:00
3楼
c/c++