利用prifibus现场总线,也就是用三台变频器,和三个RS-485作为从站。用一台西门子的S7-200做为主站构建一个网络通讯。不知道这样怎么做。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
冬水先生
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:46
注册:2001年10月15日
发表于:2002-03-14 10:50:00
1楼
具体怎么做肯定要看文档了: 1、用s7组profibus网,看西门子的文档。 2、变频器的profibus接口,控制字、状态字的定义,看变频器厂家的文档。