有关风机起动 点击:1831 | 回复:9



linjh9

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 255回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:2209
  • 注册:2001年11月16日
发表于:2002-02-25 20:22:00
楼主
风机正常起动时,需要110左右,因为风叶从0速到全速非常困难。现 想选用软起动器(250KW)。我查过资料,软起动器最长的起动时间为60秒。请问这个问题怎么解决?千万不要说用变频器。那成本就相当高了。其他象自耦起动问题更多。



谈谈

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2002年2月21日
发表于:2002-02-25 20:22:00
1楼
雷诺尔软启动器有四种启动模式: 1 限流启动 2 电压控制 3 转矩控制 4 转矩加突跳 其中电压和转矩模式的启动上升时间为0~100秒,而限流模式可在50%~500%范围内设定.故可以满足您的要求.

新菜鸟222

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2004年2月25日
发表于:2004-05-18 12:01:00
2楼
软起动用不用其他设备

王显卫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 168回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2004年4月15日
发表于:2004-05-19 16:06:00
3楼
看这位先生说的低压380伏的吧,谁说软起动斜坡时间最大为60秒,我们公司是美国本秀固态软起动器在中国的总代理,斜坡时间为0-120秒可调,远远可以满足您的要求呀,而且有各种保护与监控功能,如果您要咨询的话可以打021-63914290-21或63914013-21王工,手机 (0)13764596386.

13024178619

  • 精华:5帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:17帖 | 477回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1861
  • 注册:2011年5月09日
发表于:2012-04-11 15:23:35
4楼

这一类的故障最好找专业的电路板维修企业,因为这一类的pcb故障,处理难度很大,没处理好会变砖头哦,

具体的工控维修可以联系我QQ 87404871   电源13024178619

   http://www.caiyadianzi.com