谁有S7-200的编程软件,请发email谢谢。 kongfuli@163.com 西门网站下载不了。 我有个活是这样的: 钢板放传输带(由7。5 千瓦三相电机,通过链条带动15根转动柱,长约10米 )上 ,进入轨钢(将钢板截断)机器后,当6米到时轨钢机器的钢刀在电磁阀的控制下,从上往下将钢板截断 。 1。 精度不能控制在 -1 到 +1 毫米 。 谁能帮我推建一下 : 编码器。 我用西门子PLC S7-2000 和西门子变频器(请推建)。 小伟
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-11 12:41:00
1楼
我建议你用光洋的编码器,我用过,有问题发email过来好吗?
回复
引用
举报
tian_3
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:43
注册:2001年9月28日
发表于:2001-12-11 16:32:00
2楼
德国“P+F"的也不错,有问题联系。
回复
引用
举报
善青
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2001年12月06日
发表于:2001-12-13 15:49:00
3楼
我公司为德国IVO公司在中国大陆地区的总代理 请联系我:021-62305960*18 上海邦德机电高科技有限公司 甘谊青 2001.12.13
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-29 20:34:00
4楼
我有S7-200编程软件,20多M,怎么给你啊
回复
引用
举报
阿兔
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2001年7月11日
发表于:2002-01-07 18:53:00
5楼
我有,可免费提供
回复
引用
举报
我控故我在
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 205回
年度积分:0
历史总积分:257
注册:2005年11月24日
发表于:2005-12-14 17:34:00
6楼
不知有没有用过拉线式编码器,你用的距离有6米,这么长的话不知用旋转的是不是有些麻烦。我这有台湾HONTKO的拉线式编码器,行程可选,精度最高到0.04mm.有兴趣来电0769-85987399郭先生
回复
引用
举报
日月剑
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 1753回
年度积分:0
历史总积分:2116
注册:2002年12月06日
发表于:2005-12-15 10:56:00
7楼
选择增量型编码器,可根据转速选择适合的脉冲数,如:5000ppr,输出形式s7-200可匹配(取决于计数模块)的有pnp节集电极开路输出,或者推来输出,以及line drive(差分电路,线性驱动器输出).
可选的品牌很多。Nemicon ,koyo,omron,P+F等等
回复
引用
举报
编码器123
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2005年8月22日
发表于:2005-12-15 12:54:00
8楼
什么时间的帖子,太远古了吧,我公司提供 编码器,价格好,质量也不错,呵呵,有兴趣电话 联系13356316623
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
台达传感器
[557]
CSN141-600电流传感器?
[946]
接近开关的输出方式有何不同...
[1417]
传感器的检测和修复
[494]
求助:NOVO直线位移 F210g的技...
[1005]
距离设定反射型和限定反射型...
[1480]
请教角位移传感器的供电电源...
[653]
这款欧姆龙漫反射广电怎么调
[838]
光纤传感器是否可以同时使用...
[841]
HU—41型绞车传感器在油田中的...
[583]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号