急:这样的系统能用PROFIBUS DP通信吗? 点击:1209 | 回复:4



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-21 13:52:00
楼主
本人正在设计一个系统,需要用10个S7 200、S7 300和6个操作站,由于DP网有主从方式,如主站死机?系统如何工作?用操作站来作主站快靠吗?同时多个操作站能同时访问一个PLC吗?谢谢大家



涛涛2003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2001年9月06日
发表于:2001-09-11 15:06:00
1楼
如果资金足够的话,应该考虑AB 的网络,或者OMRON的CS1,感兴趣可以给我发EMAL,讨论一下啊

hlxchj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2001年7月23日
发表于:2001-09-13 22:24:00
2楼
Profibus 网络中多个操作站(比如西门子的TP OP)访问同一台PLC是可以的 Profibus 协议有FMS协议,这里没有主从站,而是客户机-服务器的方式 西门子有这类资料

hlxchj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
多个操作站可以访问同一个 PLC