如何成为一名合格的电气工程师
控制类器件: 断路器、接触器
保护类器件: 熔断器、漏电断路器
信号类器件: 按钮开关、行程开关、接近开关、中间继电器
绘制基础电路图: 互锁电路、自锁电路、启保停电路
独立绘制路图: 数字量输入输出信号、模拟量输入输出信号、外部设备信号、
通信总线绘制(ModBus、EtherCat、Profibus)、绘制布局图、生成接线图
接线材料: 接线端子、标签、号码管
接线工具: 剥线钳、压线钳
万用表\示波器: 测试电流电压
示波器: 测试相位差
PLC硬件框架: CPU模块、IO模块、电源模块、通信模块
梯形图(LAD): 程序执行顺序为从左到右、自上而下扫描,信号流终止于右母线。沿袭继电器控制电路形式,采用触点、线圈等符号构建逻辑关系,电气技术人员易上手
功能块图(FBD): 功能块具有面向对象特性,内部逻辑封装后仅暴露接口参数,用户无需关注实现细节即可复用
顺序功能图(SFC):
优点: 直观性与高效性、故障诊断高效、开发维护便捷、并行处理能力
缺点:
1. 场景适用局限
· 主要适用于顺序控制场景,对手动操作、中断响应等非顺序逻辑支持不足
· 复杂数学运算需依赖FBD或ST语言补充实现
2. 设计复杂度门槛
· 大型系统需预先周密规划步骤划分与状态转移,设计失误易引发逻辑混乱8
· 并行分支过多时可能产生优先级冲突,需额外增加仲裁机制6
3. 资源管理挑战
· 步骤激增时占用较多程序存储空间,需优化步状态管理策略6
· 跨步骤数据传递需显式设计,增加接口复杂度5
结构化文本(ST):
优点:
1. 复杂算法处理能力
· 支持高级数学运算、矩阵操作及自定义函数,适用于需要精密计算的场景(如PID控制、运动轨迹规划)
· 可处理浮点数运算、三角函数等梯形图难以实现的功能,满足机器人控制等
2. 代码可维护性与扩展性
· 采用类Pascal/C的语法结构(如IF-THEN、CASE循环),提升代码可读性和结构化程度
· 支持模块化编程和函数封装,便于大型系统开发及跨项目复用代码
3. 跨平台兼容性
· 符合IEC标准,在不同品牌PLC(如西门子、罗克韦尔)间具有较高可移植性911
· 与SCADA、MES系统集成时数据交互更高效,适合企业级自动化架构11
4. 实时性能优化
· 直接编译为机器码执行,扫描周期短于图形化语言(如梯形图),适用于高速控制(<10ms响应)
固有局限性:
1. 学习门槛较高
· 需具备编程基础(如变量声明、数据类型),对电气背景工程师不够友好89
· 调试时无法直观观察信号流,故障定位难度高于梯形图
2. 硬件依赖风险
· 部分老旧PLC型号可能不支持完整ST语法,需额外验证兼容性10
· 底层硬件操作(如寄存器读写)需调用专用函数库,增加开发复杂度
3. 工程协作障碍
· 在维护以梯形图为主的项目时,混合编程可能造成逻辑理解断层8
· 缺乏图形化界面,与机械/工艺工程师沟通效率较低8
典型应用场景对比
场景类型 | 适用语言 | ST优势体现 |
运动控制算法 | ST | 复杂轨迹计算、矩阵变换911 |
设备连锁控制 | 梯形图(LD) | 直观信号流监控89 |
数据通信处理 | ST+功能块图(FBD) | 协议解析与封装效率11 |
三、硬件处理能力
Modbus RTU/TCP: RTU基于RS-485,TCP基于以太网,是工业领域通用协议,但实时性较弱
PROFINET: 支持IRT(等时实时)模式,μs级同步,适用于机器人协同 和运动控制。
EtherNet/IP: 罗克韦尔主导,支持CIP协议,适用于北美地区设备集成
EtherCAT:
优点:
1. 超高性能实时通信
· 采用“边收边发”(On-the-Fly)处理机制,单个从站延迟低至<1μs,1000节点通信周期可压缩至100μs,适配高速运动控制场景(如多轴伺服同步)
· 分布式时钟(DC)实现纳秒级同步精度,满足机器人关节联动等高动态需求
2. 带宽与效率优化
· 单帧复用承载多节点数据,带宽利用率达90%以上(对比Modbus TCP)12
· 支持大数据量传输(如视觉+控制信号混合),有效载荷率显著高于传统现场总线26
3. 拓扑灵活性与成本优势
· 兼容线型、树型、星型、环型混合拓扑(无需交换机),降低布线复杂度14
· 从站采用低成本ESC芯片(如ET1100),主站可通过标准网卡部署14
4. 开放性与兼容性
· 符合IEC 61158标准,支持与CANopen协议映射(通过CoE功能),保留旧设备固件复用能力56
· 开源策略推动生态扩展,数千家厂商提供兼容硬件46
主要局限
1. 实施复杂度高
· 主站需实现精密DC同步算法,依赖Xenomai/RT-Linux等实时系统,开发门槛陡峭12
· 从站必须集成专用ESC芯片(如TI Sitara),无法软件模拟111
2. 故障诊断困难
· 线型拓扑存在“一断全断”风险,需手动分段排查故障节点17
· 缺乏标准化网络分析工具(对比PROFINET的Wireshark插件)1
3. 实时性与带宽的权衡
· 超大规模网络(>500节点)或混合传输视觉数据时,可能牺牲同步精度12
· 主站CPU负载随节点数线性增长,需高性能处理器支撑211
4. 生态系统地域性
· 核心技术依赖德国厂商(Beckhoff等),亚洲地区技术支持较弱16
· 部分厂商兼容性不足,易引发设备互操作故障11
功能: 点位运动、电子凸轮、直线插补、圆弧插补、连续插补、运动和机械手指令功能。
安全继电器/安全PLC:
是实现紧急停止(E-STOP)功能。当检测到危险信号(如急停按钮被按下、光幕断裂、 安全门打开等)时,安全PLC会立即切断电源,停止设备运行,防止事故发生。
品牌: PILZ PNOZ X2.8P 等现场发挥