钢厂首选,profinet转profibus在煤电项目中的协议转换解决方案 点击:2 | 回复:0



稳联技术

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 16回
  • 年度积分:201
  • 历史总积分:358
  • 注册:2022年3月09日
发表于:2025-05-06 16:55:09
楼主

在某钢厂的135MW煤气发电机组工程项目中,循环水泵配套设备需要实现ProfibusProfinet协议之间的转换,以确保不同设备间的有效通信。项目面临的主要挑战是如何在保持现有Profibus系统稳定运行的同时,实现与新型Profinet设备的无缝对接。

61dedf3b36855e4b024a17665bfb3b36.jpeg 

技术选型过程中,我们对比了多种协议转换网关,经过测试,WL-PBM-PN稳联技术性能稳定、兼容性强决定使用ProfibusProfinet协议网关。该网关支持多种Profibus设备和Profinet控制器,能够实现双向数据交换,满足项目需求。

3fba50fed1b23def34205358811374b7_副本.jpg 

安装过程中,我们首先确保了网关的物理连接,35MM的轨道卡扣,包括电源和通信接口的对接。随后,进行了详细的配置工作,包括设置网关的IP地址、WL-PBM-PN稳联技术ProfibusProfinet的设备地址等参数。调试步骤中,我们通过网关的诊断功能检查了通信状态,确保数据能够正确传输。

bfb4f477-001e-4f0b-873c-311ee539a0b9_副本.jpg 

在项目实施过程中,我们遇到了一些技术问题,如设备地址冲突和数据包丢失。可能是现场的一些干扰导致的,技术支持的魏工,及时的提醒了我们,并且通过远程调整网关配置和优化网络设置,出现的问题得到了有效解决。很快项目顺利完成,循环水泵配套设备与发电机组的通信稳定,提高了整个系统的运行效率和可靠性也得到了客户的信任。