songbai07
各位师兄,小弟AB plc新手,最近做1769 L35E与Anybus网关Ethernet ip 通信,L35E程序是rslogix5000 v17编写,按照Anybus 手册,logix 5000通过Ethernet generic module 组态网关与plc自带网口通信,下载程序后报与网关连接超时错误。现场三套同样配置的系统,一套已经成功通信,剩下的两套死活通信不上
Q458751110
用通用模块连接第三方通讯,可以用导入EDS,配置简单
回复本条
发表回复
songbai07楼主
PLC 程序是用RSLOGIX 5000 V17 编写得,用EDS 工具安装了网关EDS文件,Rsnetworx Ethernet/IP 软件中能找到网关,但RSLOGIX5000 添加模块时找不到网关
2024-11-16 13:16:31回复
RPI可以放大一点,有些网络原因RPI太小会造成超时
RPI 放大到100ms,1000ms,结果一样的,还是超时
2024-11-16 13:24:53回复
两个网关对换一下看看,是不是网关有问题了
你好,换过的,将2号机网关换到1号机是可以连接上的,可以排除网关有问题的情况
2024-11-18 09:13:52回复
AutoCtrl888
罗克韦尔AB的PLC与其他品牌的和仪表的通讯案例:
https://www.aihe-tech.com/nd.jsp?id=14
https://www.aihe-tech.com/nd.jsp?id=25