DZRN 原点复位指令如何使用 点击:945 | 回复:4



yingtn

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:46帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2013年4月10日
发表于:2022-09-02 17:28:03
楼主

一直都没使用过这个指令,把这个指令相关程序下载到PLC中后,发现马达不会动,不知为什么?

LD M0 DZRN K10000 K2000 X2 Y0



楼主最近还看过



何飞飞飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2022年7月28日
发表于:2022-09-04 08:57:08
1楼

你没用对


yingtn

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:46帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2013年4月10日
发表于:2022-09-05 08:26:34
2楼

"何飞飞飞" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【你没用对】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

你没用对         请帮忙详细讲讲


gk2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2020年3月26日
发表于:2022-09-05 18:29:14
3楼

image.png

你用的哪一款PLC,这个是台达的,初始化完成后需要将初始化的指令复位掉

yingtn

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:46帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2013年4月10日
发表于:2022-09-22 16:32:02
4楼

"gk2017" 的回复,发表在3楼
        对内容: 【你用的哪一款PLC,这个是台达的,初始化完成后需要将初始化的指令复位掉...】进行回复:

----------------------------------------------------------------- 

谢谢你,我找机会试下.好人有好报. 





热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师