台达温控模块DTM系列介绍 点击:535 | 回复:0



DeltaSSM

    
  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2021年4月27日
发表于:2021-10-22 16:06:28
楼主

DTM系列为多回路模块化温度控制器,模块化设计方便使用者搭配应用与安装,主机总站收集和信道与信道间的完全隔离可提高通讯效率和量测稳定度,使用者亦可自行定义、安排通讯功能地址。

image.png


主要特点有:

√ 模块化设计,简化配线安装。

√ 多样功能扩充模块满足各式应用。

√ 主机总站收集,提高信息交换效率。

√ 支持 RS485 和Ethernet 通讯,以及多点温度控制。

√ 通讯功能地址自定义功能。

√ 信道与信道间的完全隔离。

√ 输入信道种类多样化,各通道可支持多种传感器类型。


  • 主机及量测扩充机提供输出机匣扩充插槽, 客户可弹性扩充.

  • 输出模块抽换方便, 维护更容易.

  • 机种选型弹性方便, 库存管理更简单. 

image.png

  • 提供多样功能扩充模块,满足各式的应用.

  • DIN RAIL安装, 模块间内部电源及信号自动连接, 简化机台配线.

  • 扩充模块可单独正面抽换, 不影响周边连结, 作业空间小, 维护更容易. 


image.png

  • 输入可支援多种信号输入, 软体切换设定, 使机种型号的库存管理更简单.

     TC: K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, Txk, C

     RTD: Pt100, JPt100, Ni120, Cu50

     Analog input:0~10V, 0~5V, 0~20mA, 4~20mA(内建输入电阻, 软体自动切换)

  • 8组输入总取样时间 只有100ms,高速取样时间, 适合升温时需要快速回应的系统

  • 8组输入通道相互全隔离, 保障电气安全及量测信号稳定 

image.png

  • 主机同时支援Modbus TCP和Ethernet/IP两种通讯协议

image.png

  • 主机总站收集

     1. 系统开机后, 主机透过内部高速BUS与群组内各扩充模块通讯, 将各模块各通道的状态及

         参数预先放置主机特定资料区, 随后并定时或不定时更新此资料.

     2. 上位机如需获得此群组内任何位置或全部模块通道的状态或参数, 只需与主机通讯即可快

         速轻易获取该资讯, 不需逐台轮询, 节省上位机大量通讯时间和繁复动作。 


  • 外部硬件设定通讯协定及站号,防止客户丢失通讯协定.

image.png

  • 隔离型的高速RS-485通讯 最高可Baud rate:115K2bps通讯, 采用隔离型电路设计, 提供稳定完整的信号通讯. 

  • 主机USB可与PC通讯, 设定参数及更新Firmware. 


其他特色功能:


  • 可自由指定扩展I/O的输出/警报位址.

  • 通讯功能位址可自定义,方便编程开发并提高通讯效率.

  • 可将机台参数保存为专案并做离线修改,方便后续项目的导入.

  • 一对多控制,针对特殊行业应用开发,采用少量闭环控制通道即可控制大片温区,降低用户设备成本。








楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师