关于变频器选用断路器的问题 点击:934 | 回复:4



啊啊啊昂昂

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2018年4月16日
发表于:2020-08-11 17:22:12
楼主

如下图所示是OMRON变频器的技术数据,我用的是3G3JZ-AB007,选配的是10A的C曲线断路器

image.png


然后手册上推荐的断路器是20A,我想问一下为什么要用这么大的断路器?我询问了公司的前辈,他说这样的变频器10A都嫌大,因为变频器带有过载保护功能。请问一下他说的对吗?



楼主最近还看过



啊啊啊昂昂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2018年4月16日
发表于:2020-08-11 17:23:02
1楼

image.png

这是手册推荐的断路器容量。有没有大神前来答疑解惑啊~~不胜感激!!

khw_79

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2016年6月16日
发表于:2020-08-12 10:13:14
2楼

这么小的变频器10A的断路器足够了,断路器自身还有过载,只是起保护作用,不用选20A的。

AC米兰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:135帖 | 1067回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:5841
  • 注册:2016年4月23日
发表于:2020-08-12 10:18:21
3楼

老师傅说的没错,20A太浪费

啊啊啊昂昂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2018年4月16日
发表于:2020-08-17 17:08:04
4楼

明白啦~谢谢楼上两位大神!