瘦不
]西门子plc1214c和三菱变频器fr840模拟量通信,plc模拟量输入0-10v输出+/-10v,变频器模拟量输入/输出0-10v,plc输出频率电压正常,变频器频率正常,但是变频器模拟量输出只有plc输出电压的一半,求各路大侠帮忙找下会有哪些问题
楼主最近还看过
关育谋
检查一下参数设置,检测一下变频器参数设置。
回复内容:
对: 关育谋 检查一下参数设置,检测一下变频器参数设置。 内容的回复!
-------------------------
我想问的是怎么才会出现这样的情况,而且是三台变频器都是这样的,恢复出厂设置也不行,或者你有办法做到这样的情况,
huoshi
检查一下输出通道的参数设置!
雪夜守护者
PLC输出差分信号±10V,变频器输出单端信号0~10V,PLC输出的差分信号两端点电压不应该就是20V么?变频器输出单端信号不就是10V么????
wangyafei51
應該是變頻器參數設定,輸出有選擇0-5V和0-10V,你再看下參數對的上不
Seanhsq
1、首先,你控制部分,PLC输出0-10V是不是对应变频器的0-50HZ,如果你对应的是0-100HZ,那么就是上面的问题,因为监视部分默认监视的是频率0-50HZ,对应0-10V。
2、你所谓的监视电压只有1半,是万用表量的,还是PLC监视的?如果PLC监视的,那么西门子的PLC模拟量输入输出是否分辨率是一样的你要确认下,如果输出是0-10V对应0-10000,而输入是0-10V对应0-20000,也会出现你说的情况
3、变频器AM输出端子你监视的是否是频率,有没有通过参数修改,你确认下
对: Seanhsq 1、首先,你控制部分,PLC输出0-10V是不是对应变... 内容的回复!
你说的输出0-1W和输入0-2W没明白
对: 雪夜守护者 PLC输出差分信号±10V,变频器输出单端信号0~10... 内容的回复!
PLC输出电压正常,变频器工作也正常,所以PLC是没问题的,
PLC输入和变频器输出一样,但是他俩通信错误,所以还是他俩没合作好
wangyu007
不知道你设置的最大输出频率是多少,调整一下最大输出频率的这个参数的值为原来的两倍,再试试
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。