西门1215c与组态王通讯 点击:598 | 回复:8



prol

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:25帖 | 354回
  • 年度积分:33
  • 历史总积分:3924
  • 注册:2015年9月02日
发表于:2020-05-27 17:00:42
楼主
求助帖30分-已结帖

西门子1215C的PLC与组态王通讯是否需要通讯模块(CP443-1)?1215c本身包含以太网接口。

1分不嫌少!


楼主最近还看过



刹那风逝

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 195回
  • 年度积分:224
  • 历史总积分:1840
  • 注册:2020年6月23日
发表于:2020-05-28 09:12:09
1楼

1、组态王6.53里不含S7-1200的驱动,需到组态王官网下载驱动并安装,下载地址http://www.kingview.com/download.php?k=S7-1200&keystr=&type=2

2、组态王6.55带S7-1200驱动,可以正常使用,在PLC编程软件博途里需要使能 “允许数据通过 PUT/GET 传输到远程通信伙伴中(PLC, HMI, OPC)”。使用绝对寻址需要禁用“优化数据块”。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-05-27 17:08:21
2楼

本体以太网亦可和组态王实现以太网通信

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-05-27 17:09:57
3楼

可向亚控咨询相关驱动文件。

sunware200265

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 332回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:490
  • 注册:2013年6月23日
发表于:2020-05-27 21:42:54
4楼

上官网下载驱动安装后就可以直接通讯,无须通讯模块!


darkfalls

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:13帖 | 109回
  • 年度积分:26
  • 历史总积分:378
  • 注册:2011年9月24日
发表于:2020-05-28 09:41:26
5楼

学习了。太实用了,希望以后有什么新信息继续分享。

hslx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2008年5月06日
发表于:2020-05-29 11:00:30
6楼

这种讨论很好,希望以后有什么新信息继续分享。

胜凯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2020年4月02日
发表于:2020-05-30 10:24:18
7楼

之间通讯就行,组态王里面有驱动的

幸福沙漏1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 204回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:335
  • 注册:2012年6月05日
发表于:2020-06-03 21:15:52
8楼

驱动安装完就可以通讯了

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-07-02 08:14:04
9楼

感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师