当前位置:
请教一下200SMART和G120XA变频器通讯
回复 | 人气 | 打印
王阿喵 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏40分-已结帖 发表于:2020-05-11 11:10:40 楼主

楼主第一次用SMART 200和GX120 XA变频器做MODBUS通讯,

第一,不知道设置这些参数对不对?微信截图_20200511110126.png

第二,在手册里面找了半天,不知道怎么把正反转和频率信号放在40001以来的哪个寄存器里面?

微信截图_20200511110529.png

比如想把正转50HZ给变频器,应该怎么写呢?

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报


楼主最近还看过

郭远林 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-05-11 12:01:15 1楼
 

这个案例在西门子版块很多的原创案例。你可以好好的参考一下

  回复 引用 举报
wangsanhuzi 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-05-11 13:40:38 2楼
 

可以联系我。 打字一句话两句话说不清楚,自己摸索还是多看手册。


  回复 引用 举报
朱文涛 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-05-12 07:56:31 3楼
 

把16#047E,16#047F MOV vw1200

把50.0乘以327.68 的值除整 DL_L MOV到VW1202 里


  回复 引用 举报
关育谋 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-05-12 15:37:55 4楼
 

40100先写H047E,再写H047F

40101是主设定值

  回复 引用 举报
关育谋 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-05-12 15:39:01 5楼
 

可以先用第三方调试工具测试一下变频器


  回复 引用 举报
王阿喵 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-05-14 12:52:16 6楼
 


回复内容:

对: 朱文涛 把16#047E,16#047F MOV vw1200... 内容的回复!

-------------------------

请问 047E是停止,047F是正转么?下面频率都要乘以327.68? 

  回复 引用 举报
tiezhuo2020 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-05-15 15:19:05 7楼
 

这个可是非常有实战的工况,每个厂家的变频器通讯协议有区别,要先把通讯协议子程序搞到手一个,再按照说明书修改,这没有近路可走

  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
最新求助