台达PLC用PID控制比例调节阀求助 点击:1754 | 回复:7



朗清和畅

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2019年11月26日
发表于:2019-12-06 12:13:14
楼主
求助帖30分-未结帖

现在有个项目想用台达的PLC+扩展模块控制比例调节阀,想问一下台达的PID指令的输出值M0,怎么转成模拟量0-10V输出的?M0和0-32000是什么关系?拜谢了各位




关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2019-12-06 13:19:16
1楼

0-10V模拟量输出对应到内部是有一个数据范围的

比如0-4096对应0-10V

朗清和畅

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2019年11月26日
发表于:2019-12-06 14:17:41
2楼

您回答得好像不是我问的。。。还是谢谢您啊

回复内容:

对: 关育谋 0-10V模拟量输出对应到内部是有一个数据范围的比如0... 内容的回复!

-------------------------


请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-12-06 17:34:39
3楼


回复内容:

对: 关育谋 0-10V模拟量输出对应到内部是有一个数据范围的比如0... 内容的回复!

-------------------------

模拟量输出模块是一个12位分辨率的转换模块,意思就是PLC内部输出整数,模块对应输出电压,2的12次方刚好是对应4096,即对应最大电压10V

如果123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2018年12月14日
发表于:2019-12-08 00:29:01
4楼

都是一些大佬,逛了两个月帖子,学到好多,任重而道远


柳红岩

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:16帖 | 664回
  • 年度积分:841
  • 历史总积分:16817
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2019-12-09 22:17:16
5楼

M0和0-10V没有必然的联系.

M0是开关量

0-10V是模拟量。如果你确实不知道具体怎么使用这个PID的话,你可以把M0为1的时间作为分子,采样时间为分母,乘以0-10V对应的32000来输出控制。

具体的可以参考PID指令,有具体输出

或者参考本贴

http://bbs.gongkong.com/d/201903/785435_1.shtml

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-01-17 10:50:13
6楼

赠人玫瑰,手留余香。

感谢你的求助和答疑,对于求助者请大家在求助帖发布一个月内给予结贴。

针对求助者自己解决问题后,及时把信息(问题解决措施和思路)反馈到自己帖子中,论坛给予20~50积分奖励。


maxiang1234

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2010年6月12日
发表于:2020-02-21 18:48:47
7楼

输出值不要用Mx地址,用Dx。M为位地址,D为模拟量地址。