lena0723
如下图所示,我们用这个模拟量输入模块,接线如下,其中1101为24V+,1102为24V-,140X为仪表的-,仪表信号模式是4-20mA,两线制,
按照现在官方资料,这样接线是不对的,但是我们就这样用05年06年的设备运行的很正常,可是最近设计的产品,这样接线就老是坏模块。
不知道为什么???????
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
Avery2233296153
模块组态选的是4线制,还是2线制,若果选了4线的话,这么接容易烧 模块