西门子模拟量模块sm331接线和配置 点击:481 | 回复:3



lena0723

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2019-04-23 11:25:36
楼主

如下图所示,我们用这个模拟量输入模块,接线如下,其中1101为24V+,1102为24V-,140X为仪表的-,仪表信号模式是4-20mA,两线制,

按照现在官方资料,这样接线是不对的,但是我们就这样用05年06年的设备运行的很正常,可是最近设计的产品,这样接线就老是坏模块。

不知道为什么???????



image.png

1分不嫌少!



Avery2233296153

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 587回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2018年5月13日
发表于:2019-04-23 16:24:28
1楼

模块组态选的是4线制,还是2线制,若果选了4线的话,这么接容易烧 模块