朋友介绍给某水处理设备厂做设备设计和调试。
超滤设备,电气件不多。简单的给画了个图纸。附箱体内部布局一份。(结果人家公司电工没有参考,凭经验自己布置的,挺好)
工艺图纸是他们公司提供,其实大同小异。但是太模糊,我跟工艺人员要了份水泵清单和阀门清单。
然后修改了一下以前触摸屏做的项目,套用上就行了。
因为涉及公司名称,把截图稍作处理。
工艺流程相对简单,画面也简洁。
在这里重点说一下西门子200smart在调试过程中遇到的一点点小麻烦。
1 忘记修改系统块中的上电运行方式。
调试当天一直属于带电状态,调试完成之后就离开现场了。导致第二天上电的人启动不了。纯属个人失误。害的我又跑了一次现场。如果这款PLC带硬件的启停开关就好了。直接能用开关启动,而不是程序里面修改。
2 液位计数值浮动特别大。
一开始怀疑水池液位确实存在表面泡沫等原因导致的浮动,后来找一小的静置水箱,发现问题存在,排除水池液位原因。这款仪表自带测试功能,可以发出4-20mA的测试信号,强制发送12mA后,还是浮动很厉害。
于是查询西门子相关的手册,找到解决问题方法。
加入这根红线后,问题接近。
以上就是这个项目小插曲。以后要牢记了。