如何移植winccflexibleSmart项目,避免移植失败,和Smart屏资料分享 点击:886 | 回复:3



大青蛙变工程师

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2019年3月22日
发表于:2019-03-23 11:11:09
楼主

西门子的精彩触摸屏已经出了三代,Smart700,Smart700IE,Smart700IEV3

软件三代.PNG


能对这三代触摸屏的组态编程的软件,如上图所示。工程师时常会遇到项目升级的情况,主要分两种情况:1)Wincc flexible 2008 Sp4的项目升级为Wincc flexible Smart V3 Sp2的项目。2Wincc flexible Smart V3 V3Sp1的项目升级为Wincc flexible Smart V3 Sp2的项目。

第一种情况:Wincc flexible 2008 Sp4的项目升级为Wincc flexible Smart V3 Sp2的项目。为了保证项目升级成功,要检查项目的完整性,如下图

1.后缀名为.hmi.ldf的文件要完整

2.后缀名为.hmi.ldf的修改日期要保持一致

这两个条件缺一不可,缺少一个升级就会失败。

2.png

 

第二种情况:Wincc flexible Smart V3 V3Sp1的项目升级为Wincc flexible Smart V3 Sp2的项目。检查项目的完整性。

1.png

 

1.后缀名为.hmismart.ldfsmart的文件要完整

2.后缀名为.hmismart.ldfsmart的修改日期要保持一致

这两个条件缺一不可,缺少一个升级就会失败。

 

上述两种情况,升级失败的情况主要是,无法与SQL建立联系。

造成原因,1.文件不完整,缺少.ldf的文件。2.两个文件的修改日期不一致。3.第二种情况下,.ldfsmart没有,有一个.ldf的文件。前两种情况无法挽回,第三种情况还是有挽回的可能,将原始文件夹另存一个,将.ldf改为.ldfhmi,可以打开项目。

为了避免上述问题出现,一定要养成良好的习惯。另存项目的时候一定要用wincc fexible Smart的软件项目的另存为按钮,而不是用复制文件夹的方式。北京第三西门子交通委提醒您:行为不规范,自己两行泪!

V2.png

最后上传移植教程步骤,分享一个Smart屏的资料合集,目录如下

下载链接如下,请使用IE浏览器下载,点击普通下载。

西家大青蛙_wincc flexible V3,V3Sp1升级移植项目到V3Sp2.pdf:

西家大青蛙_如何升级Smartl700IEV3,Smart1000IEV3项目wincc flexible 2008Sp4---wincc flexible v3.pdf:

Smart屏资料索引V1.2.pdf:


目录.PNG





@陈某人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2019年3月25日
发表于:2019-03-25 19:47:25
1楼

谢谢楼主,正是在下所需

silky_56

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1828回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2003年8月15日
发表于:2019-04-12 20:53:51
2楼

学习学习,感谢楼主

小_君_

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2018年7月17日
发表于:2019-12-19 11:42:01
3楼

感谢楼主分享,学习了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师