英威腾伺服驱动器DA200调试第三方电机步骤 点击:5926 | 回复:0



qyp11

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 34回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:281
  • 注册:2016年12月16日
发表于:2018-10-31 21:06:01
楼主

操作之前,断掉使能。
第一步,输入正确的电机参数。
第二步,相序测试。更改P8.81为1,确定之后,P8.06显示为0,代表相序为正。显示1,代表相序为反。相序为反的情况下,需要调换电缆接线。
第三步,编码器初始角测试。更改P4.96为1。初始角值会自动填到P8.19中。测试初始角时,注意不要带负载。微信图片_20181031210251.jpg