启
不支持脉冲输出的端口是否能支持方向输出?
之前我接信捷PLC(此型号只支持Y0/Y1脉冲输出)时方向只能接Y1(Y0被我用来发脉冲了),接Y2或其它端口,步进电机都不会换方向啊。但是我看到一些资料说可以随便接的啊,是此PLC有问题还是都是这样的,兄弟们到底是怎么回事啊。
请叫我王老湿
你是差分吗?
liuzheng8
顶一个 不知道什么原因 但我们都这么接 Y2控制正反转
尝试努力
写PLC脉冲指令时不要写方向信号,再用PLC的任意一个点去控制步进驱动器上的方向信号。
回复内容:
对: 请叫我王老湿 你是差分吗? 内容的回复!
-------------------------
单端输入,不是差分
引用 尝试努力 的回复内容: 写PLC脉冲指令时不要写方向信号,再用PLC的任意一个...
-------------------------原来是这样...谢谢
Smile-lyc
引用 请叫我王老湿 的回复内容: 你是差分吗?
我理解为楼主差积分了,哈哈
CWKQL
哲一
直接用PLC的输出点来控制步进驱动的方向
zhoujz0312
可以直接用方向信号的。这个没有毛病!
写PLC脉冲指令时不要写方向信号,再用PLC的任意一个点去控制步进驱动器上的方向信号
分享一下问题解决经验或办法。互相学习、交流、探讨。这也是论坛活动宗旨所在。