那是在2012年的一个夏天,具体时间不记得了,但是发生的事情至今还记得很清晰。那天正在检修室准备工具,去余热发电冷却塔支援,突然听见同事大叫“污水处理厂有人触电了”。
然后我迅速背上检修工具包就去污水厂,到现场一看,看到同事(刚进公司一周的实习生)躺在地上,好在呼吸还有,此时有的忙着打120叫救护车,有的忙着心肺复苏(也是一知半解,公司每年都会有两次急救培训),平时急救培训大家都不当回事,感觉就是交差了事,只当去培训玩玩而已,实际遇到事故也是手忙脚乱不知所措。当时大家都满脸疑惑,怎么会触电呢?看着现场有一堆未接线的电缆。
当时他正准备在旁边配电箱接线到现场一施工地点,供外协工人焊接机接打磨电工工具等用电,因为事情比较小,早上班长就安排他带上工具去现场接线。根据公司规定,实习期员工不能独立进行作业,可是那天确实安排不出人员,余热冷却塔有一台冷却风机叶片脱落,所有检修人员都去支援(除了两个实习生,正式检修人员就四个)。
顺着他拉线的地方找到了墙上配电箱,查看了里面接线回路,发现三相断路器进线接到下端,出线接到了上端,同事应该是把断路器断开,拆掉下端线路准备将外部接线并接到断路器出线端,就在插线过程中,手触摸到电线导致触电。
这次事故带来的教训很惨痛,从经理到厂长班长都被罚款,还写了检讨,触电的实习生也因为这件事辞职了,或许是因为这次触电事故差点身亡,让他后怕再做电工。
虽然这次事故我没受到任何物质罚款,但是对我影响挺大的,我从这件事发生之后,每次断电检修之前,都会用验电笔测试一下导线是否还带点,还有尽量不要触摸金属触头,断开的电缆电线。每次用螺丝刀锁紧断路器时,都不会触摸到螺丝刀金属部分(即使不带电)。
楼主最近还看过