吃一堑长一智:一次错误的接线导致严重事故 点击:743 | 回复:5



请叫我王老湿

    
  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2018-08-14 11:31:37
楼主

那是在2012年的一个夏天,具体时间不记得了,但是发生的事情至今还记得很清晰。那天正在检修室准备工具,去余热发电冷却塔支援,突然听见同事大叫“污水处理厂有人触电了”。

然后我迅速背上检修工具包就去污水厂,到现场一看,看到同事(刚进公司一周的实习生)躺在地上,好在呼吸还有,此时有的忙着打120叫救护车,有的忙着心肺复苏(也是一知半解,公司每年都会有两次急救培训),平时急救培训大家都不当回事,感觉就是交差了事,只当去培训玩玩而已,实际遇到事故也是手忙脚乱不知所措。当时大家都满脸疑惑,怎么会触电呢?看着现场有一堆未接线的电缆。

1111.jpg

当时他正准备在旁边配电箱接线到现场一施工地点,供外协工人焊接机接打磨电工工具等用电,因为事情比较小,早上班长就安排他带上工具去现场接线。根据公司规定,实习期员工不能独立进行作业,可是那天确实安排不出人员,余热冷却塔有一台冷却风机叶片脱落,所有检修人员都去支援(除了两个实习生,正式检修人员就四个)。

顺着他拉线的地方找到了墙上配电箱,查看了里面接线回路,发现三相断路器进线接到下端,出线接到了上端,同事应该是把断路器断开,拆掉下端线路准备将外部接线并接到断路器出线端,就在插线过程中,手触摸到电线导致触电。

qqqq.jpg

这次事故带来的教训很惨痛,从经理到厂长班长都被罚款,还写了检讨,触电的实习生也因为这件事辞职了,或许是因为这次触电事故差点身亡,让他后怕再做电工。

虽然这次事故我没受到任何物质罚款,但是对我影响挺大的,我从这件事发生之后,每次断电检修之前,都会用验电笔测试一下导线是否还带点,还有尽量不要触摸金属触头,断开的电缆电线。每次用螺丝刀锁紧断路器时,都不会触摸到螺丝刀金属部分(即使不带电)。




楼主最近还看过



GKstudying

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1019帖 | 7217回
  • 年度积分:1194
  • 历史总积分:18802
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2018-08-14 11:41:12
1楼

操作前一定仔细检查,另外至少两人作业,不可单独操作

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2018-08-14 17:23:32
2楼


回复内容:

对: GKstudying 操作前一定仔细检查,另外至少两人作业,不可单独操作 内容的回复!

-------------------------

当时感觉很简单的小时,领导就排他一个人去,后来领导很后悔,规定实习期的员工不能干活,就只能帮忙拿东西抬东西,在旁边观看,不能动手


believeu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1511
  • 注册:2017年8月14日
发表于:2018-08-24 18:17:39
3楼

安全第一!!!

朝阳1号

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2018年8月25日
发表于:2018-09-06 16:16:31
4楼

安全第一!!!


右小左

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2013年3月13日
发表于:2018-10-11 19:09:22
5楼

经验在工作中积累


热门招聘