通过一台昆仑通态的触摸屏同时控制三台易能EDS1000系列变频器,要求触摸屏画面上可以控制每台变频器的正转/反转/点动/停止,改变频率,显示运行频率,输出电压,电机转速;
系统要求
MCGS TPC7062KD触摸屏的COM2支持标准MODBUS RTU协议,其端口引脚的定义如下:
触摸屏与变频器接线
触摸屏设置,选择通用串口,建立三个MDBUS RTU子站;
参数设置
设置通用串口,波特率9600,1-8-1,无校验,此参数要与变频器的通讯参数一致;
设备编辑窗口中“设备地址”=变频器通讯地址,添加要控制和监控的变量到“连接变量”;
触摸屏监控画面;
变频器参数设置:
预先设置变频器以下参数:
F0.00=3 //串行口给定
F0.02=3 //串行口运行命令控制
F2.14=03 //波特率9600,1-8-1,无校验
F2.15=01 //变频器地址1/2/3
变频器的控制命令和状态通信地址如下:
本文摘录于电气自动化技术网!