各位大虾麻烦问一下,S7-200能否同时是用两个高速计数器呢?
我们这用个一个编码器接到S7 200上,要完成钢带长度检测到设定长度后 自动剪切, 再有就是测量钢带的速度,我在程序了分别做了两个高速计数器
一个计数器
配置 HC4 模式 10;当 CV = PV 中断,执行剪切;
另一个 HC5 模式 0;定时中断;检测每200ms的脉冲数来换算成速度;
现在是,我在转编码器时只能有一个 计数器里有数值,比如我把 HC4 的初试化程序放在HC5先调用的话,在转编码器时 HC4 就能看到有数值,HC5就没用。如果我把 HC5的初试化程序放在HC4先调用的话,在转编码器时 HC5就能看到有数值,HC4就没用。我希望做到转编码器时两个高数计数器都能工作,怎么能做到呢?