牧天轩
一台康沃变频器CVF-P3 11kw上电无显示,电源启动电路有4个大电阻串联从P+取电,电阻焊盘周围都因高温变的焦黑覆铜上的绝缘漆也脱落了,测量发现24v,+15v,-15v,8v电压都偏低。查找后发现+15V对地阻值很低,原因落在一直大电阻上其引脚跨接在+15v和地之间,降其引脚剪断后,上电各项电压均正常,面板有显示。但是面板偶尔会熄灭一下又恢复正常,面板闪烁时24v,+15v,-15v,8v均有大幅回落。给剪断的电阻串联10k电阻后问题依旧
有人遇到过这种情况吗,我是新手大伙多指教啊