软启问题请教 点击:193 | 回复:1



chengjun

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2003年9月06日
发表于:2016-06-20 20:50:10
楼主

求助各位大侠!一个132kw软启带90kw深井潜水泵,负荷线60米,(因为泵未全部落到井下,线在地下盘圈)现在启动软启电流从300多到80后,软启自动停了,没有报警信息。连续试机几次都是这样。请各位判断一下那有问题




狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-06-21 08:36:21
1楼

内置旁路还是外置旁路,故障像是软起启动完后没切换到旁路。