求助变频供水问题 点击:407 | 回复:13



施瓦幸格

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2006年1月19日
发表于:2018-10-13 21:45:34
楼主
求助帖30分-已结帖

低压变频恒压供水运转时,由于设置好压力运转,由于管道水量不足及电机低频转速不够,达不到设定压力值,电机不停在低频运转,请问高手怎么解决!谢谢!

1分不嫌少!



请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2018-10-14 11:33:19
1楼

首先恒压供水为什么一直处于低频运行???是因为最高频率设置过低吗?而且长时间低频运行,电机容易过热,导致电机长时间运行会烧毁电机。还有一点,就是测量一下来自压力表的模拟量信号,是否与仪表输出一致?会不会比实际压力表输出有偏差。如果该项目前期一直运行稳定,只是最近才出现的,你应该从信号源入手,查找有没有错误输入输出信号导致变频器一直处于低频运行。建议如果有备件最好更换试试。

问学_23

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:30帖 | 1183回
  • 年度积分:225
  • 历史总积分:13229
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2018-10-14 16:50:00
2楼

手动把频率增大一下试试,(保证别超压,)估计是远传压力表有故障,或设置有问题。

施瓦幸格

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2006年1月19日
发表于:2018-10-14 22:40:24
3楼

谢谢高手,以上的问题都测试过了,都正常。主要情况是:假如设定给定值是50,经常在48左右,总是到不了50。所以电机在低频状态运转。

施瓦幸格

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2006年1月19日
发表于:2018-10-14 22:43:12
4楼

能不能加一个程序,设定值是50.电机在45到50之间都可以停止运行。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:55帖
  • 帖子:109帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2018-10-15 09:34:55
5楼


回复内容:

对: 施瓦幸格 能不能加一个程序,设定值是50.电机在45到50之间都... 内容的回复!

-------------------------

变频器的睡眠功能开起来

gongkongkbkb1244

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 211回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:218
  • 注册:2018年3月29日
发表于:2018-11-15 17:42:41
6楼

查查变频器的设置,另外就是PID控制是不是有问题

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2018-11-19 09:03:34
7楼

赠人玫瑰,手留余香。

亲们在获得疑惑解答后,请及时结贴发放积分奖励。同时建议把解决问题经验跟帖更新分享。

真正做到互帮互助,共同进步,永不停步!


哲一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2018年8月13日
发表于:2018-11-25 19:16:09
8楼

看看PID参数设置是否有问题

YJchen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2018年1月09日
发表于:2018-11-25 22:35:47
9楼

电机能加减速装置,不然电机长时间低速运转发热快,容易热电机

电路板维修-德州

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 1367回
  • 年度积分:165
  • 历史总积分:44333
  • 注册:2005年3月27日
发表于:2018-11-25 23:01:55
10楼

50hz?设定,48hz运行不算低频吧

TDA1521

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1479
  • 注册:2007年3月17日
发表于:2018-11-26 06:53:47
11楼

应该设置下变频器的最低运转频率。然后再设置在这个最低频率下运转到多少时间后自动切换到小泵。

TDA1521

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1479
  • 注册:2007年3月17日
发表于:2018-11-26 06:53:50
12楼

应该设置下变频器的最低运转频率。然后再设置在这个最低频率下运转到多少时间后自动切换到小泵。


热门招聘