779834976@qq.com
关于
台达PLC中的DRVI指令 说明写的 如果DDRVI中D2 也就是方向 只能是 Y1 Y3 但是我有3个电机
求帮忙 有解决方法吗?
乖乖小笨熊
EH3才支持3轴,早期的EH2等只支持2轴,你应该看EH3的说明书
回复内容:
但是我有现成的机器,一样的还控制4个,
小鹿允
现成的机器控制四轴是什么个意思???
对: 小鹿允 现成的机器控制四轴是什么个意思??? 内容的回复!
控制4个步进电机
你现有的控制4轴的PLC是什么型号 14SS2??
对: 779834976@qq.com 回复内容:对: 小鹿允 现成的机器控制四轴是什么个意... 内容的回复!
对: 小鹿允 你现有的控制4轴的PLC是什么型号 14SS2??回... 内容的回复!
还有一个16SP
现有的设备是在运行的么 还是说你要做这台设备 如果现有正常运行的 你把程序下载下来看一下就都明白了啊
对: 779834976@qq.com 回复内容:对: 小鹿允 你现有的控制4轴的PLC是什... 内容的回复!
对: 小鹿允 现有的设备是在运行的么 还是说你要做这台设备 如... 内容的回复!
有 但是有上载失效0 然后我自己拆了一个0 打算模仿的
观察一下步进的接线 看看脉冲接的是哪几个点 按照你的说法四轴应该是分别接的Y0 Y1 Y2 Y3 建议使用PLSY指令 看一下编程资料 上面说的很清楚 然后再试试看
对: 779834976@qq.com 回复内容:对: 小鹿允 现有的设备是在运行的么 ... 内容的回复!
是的 脉冲式这4个 方向是 Y4 Y5 还有16SP 的 Y0 Y1 用PLSY的话方向怎么解决?新手 还望详细点
流云之逸
两轴的是这样。扩展轴另算,脉冲口Y10,方向是Y11。两轴的都是小容量PLC