    用兆欧表测量绝缘电阻时,一般规定以摇测1min后的读数为依据。因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降。而绝缘的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料的绝缘体,其绝缘吸收电流的衰减时间也不同。试验证明,绝大多数材料其绝缘吸收电流经过1min已趋于稳定,所以规定以加电压1min后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。