weiwei329
这种情况可能是里面的西门子300PLC里头的MMC卡镜像损坏(1)PLC上面的SF|BF|RUN|STOP四个指示灯按1SHZ闪烁(2)PROFINET网口插入网线时,电脑显示网线断开。(3)拔下MMC卡后PLC显示正常。插上就和(1)一样的情况。如果是上面的情况,可能你的MMC镜像文件损坏。你可以通过S7_MMC镜像读写软件。将一个正常的镜像重新写入到MMC卡中。之后再将项目的程序下载到里面就可以了。压缩包提供S7_MMC恢复软件,还有部分MMC正常镜像。
mhy003
增加了一次学习的机会
student
这个还没有遇到过,真是问题多多哦
楼主加油,我们都看好你哦
没有遇到过,没有接触过
收藏了,之前光知道换卡,感谢分享
多谢楼主
楼主是画面倒置的问题吗
西门子这个大肆行贿的东西,建议大家不要选用
这个牌子还是非常牛气的呀
以后多多关注,谢谢楼主
这种情况可能是里面的西门子300PLC里头的MMC卡镜像损坏
先记着,以后碰到了就有思路了
草绿清风
以前遇见过类似情况,用PLC格式化卡然后把源程序删除就好了
cito
以后碰到了就有思路了。谢谢