工控小诚
如图,
除了电表没接N外
还有哪些问题,谢谢
——————————————————————
感谢大家的关注
CAD修改后的图
如下:
楼主最近还看过
李纯绪
漏保回路能供电吗?有一个插座插上,漏保就跳了。漏保必须接N。
箱体没接N?
潇湘琴话
图比较乱,至少还有一下错误:
1、小电控箱三相连接错误
2、两个漏电开关,三相单相混接错误
sileizhihen
小电控箱缺相(车间总控开下手分到小电控箱线路画错,vvw)
零线跟漏电不能那么接,想那样接就把漏电换成空开
今生缘
我认为最主要的是漏电保护器的问题,漏电保护器不能没零线,否则没法用,用普通3p代替又打不到漏电保护的效果,所以主要考虑零线问题吧
半路出家316
如楼上所说零线的问题:工作零,保护零不清。你的电源是TN-C,还是TN-S;还有漏保与负载要匹配,最好一机一漏。
不会电气绘图软件,直接拿CAD画个示意图。
感谢楼上各位的指点,再次非常感谢各位。
CAD图中的两个漏保的零线应该分别从最上方接下来吧?
也就是不能串接?
江湖再见-余辉
回复内容:
对: 工控小诚 CAD图中的两个漏保的零线应该分别从最上方接下来吧?也... 内容的回复!
那是肯定的 你其中一个的零线从另外的出线进 肯定不行
对: 江湖再见-余辉 回复内容:对: 工控小诚 CAD图中的两个漏保的零线... 内容的回复!
——————
谢谢辉哥
gaooqiang
漏电断路器貌似不接N吧
这是什么图呢?系统图?不对!接线图?也不是。电路图?更不是。
静远4491
小城;CAD画的零线接的不是那样的,此图画的也不专业。
安全上说,要求一机一闸一保护。
doocase
我就是来混个积分的,但是我也想学啊
对: doocase 我就是来混个积分的,但是我也想学啊 内容的回复!
被小诚误导了吧。
淤泥
引用 工控小诚 的回复内容: CAD图中的两个漏保的零线应该分别从最上方接下来吧?也...
研讨会宣传员_3259
shixiang1
卫生间要接漏电开关,两个漏电开关零线不能串联,下面的插座不能接在三相漏电开关下面,应单独接漏电开关。
成功在于每天
小电表箱开关去掉,下面2个闸刀直接从总开关过去