首页 上一页 1 2 下一页 尾页

每日一图——这个配电有哪些问题 点击:2501 | 回复:30



工控小诚

    
  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2015-12-16 14:36:10
楼主

如图,

除了电表没接N外

还有哪些问题,谢谢

——————————————————————

感谢大家的关注

CAD修改后的图

如下:



楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-12-16 14:49:32
1楼

漏保回路能供电吗?有一个插座插上,漏保就跳了。漏保必须接N。

箱体没接N?

潇湘琴话

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 2161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2003年7月22日
发表于:2015-12-16 14:55:23
2楼

图比较乱,至少还有一下错误:

1、小电控箱三相连接错误

2、两个漏电开关,三相单相混接错误

sileizhihen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 473回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2657
  • 注册:2011年7月11日
发表于:2015-12-16 14:57:00
3楼

小电控箱缺相(车间总控开下手分到小电控箱线路画错,vvw)

零线跟漏电不能那么接,想那样接就把漏电换成空开

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2015-12-16 19:13:59
4楼

我认为最主要的是漏电保护器的问题,漏电保护器不能没零线,否则没法用,用普通3p代替又打不到漏电保护的效果,所以主要考虑零线问题吧

半路出家316

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2014年11月09日
发表于:2015-12-16 21:16:50
5楼

如楼上所说零线的问题:工作零,保护零不清。你的电源是TN-C,还是TN-S;还有漏保与负载要匹配,最好一机一漏。


工控小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2015-12-16 22:58:10
6楼

CAD修改后的图

不会电气绘图软件,直接拿CAD画个示意图。



工控小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2015-12-16 22:58:49
7楼

感谢楼上各位的指点,再次非常感谢各位。


工控小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2015-12-16 23:03:48
8楼

CAD图中的两个漏保的零线应该分别从最上方接下来吧?

也就是不能串接?

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-12-17 11:47:22
9楼

回复内容:

对: 工控小诚 CAD图中的两个漏保的零线应该分别从最上方接下来吧?也... 内容的回复!

 那是肯定的   你其中一个的零线从另外的出线进   肯定不行

工控小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2015-12-17 16:08:58
10楼


回复内容:

对: 江湖再见-余辉 回复内容:对: 工控小诚  CAD图中的两个漏保的零线... 内容的回复!

——————

谢谢辉哥

gaooqiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2015年12月17日
发表于:2015-12-17 22:05:21
11楼

漏电断路器貌似不接N吧

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-12-18 09:27:57
12楼

这是什么图呢?系统图?不对!接线图?也不是。电路图?更不是。


静远4491

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2015年12月18日
发表于:2015-12-18 19:38:44
13楼

小城;CAD画的零线接的不是那样的,此图画的也不专业。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2007年9月17日
发表于:2015-12-20 13:56:01
14楼

安全上说,要求一机一闸一保护。

doocase

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2015年12月22日
发表于:2015-12-22 21:01:46
15楼

我就是来混个积分的,但是我也想学啊

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-12-23 08:17:10
16楼


回复内容:

对: doocase 我就是来混个积分的,但是我也想学啊 内容的回复!


被小诚误导了吧。

淤泥

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:15帖 | 336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2013年11月26日
发表于:2015-12-25 20:36:36
17楼


引用 工控小诚 的回复内容: CAD图中的两个漏保的零线应该分别从最上方接下来吧?也...


研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2015-12-26 21:36:13
18楼
左边的漏保N线应该也直接从上边的N线引过来,而不是通过右边的漏保再引过来

shixiang1

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2011年6月09日
发表于:2015-12-28 18:46:10
19楼

卫生间要接漏电开关,两个漏电开关零线不能串联,下面的插座不能接在三相漏电开关下面,应单独接漏电开关。

成功在于每天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 49回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:106
  • 注册:2015年11月07日
发表于:2016-01-23 16:51:01
20楼

小电表箱开关去掉,下面2个闸刀直接从总开关过去


热门招聘