果冻帅锅
加热烘箱温控仪显示温度与烘箱实际温度相差有二三十度是什么原因引起?测量传感器pt100,使用补偿导线。
潇湘琴话
复杂了,具体问题具体分析,有电气的也有结构和系统的。
烘箱有很多点,就是一俩个点出了问题,其它正常,结构应该没问题。
很简单,把别的点探头换一下,看结果如何?
向前进向前进
从两点入手:1,把出问题的和没出问题的温度传感器互换可以测试出传感器的好坏。
2,做好温控器的屏蔽,看效果如何。
工控小诚
应该是信号线有干扰或者是传感器测量不准。
检查线路或者换个器件试试
撞破烂钟——王者之师
PT100何来补偿导线?
要想准确使用三线传输,同一根三芯电缆,此外要注意接线端子的接触电阻的影响
oldauce
如果你测量温度和实际温度总是相差20度左右,在温控仪表的参数里有个温度补偿,修改一下数值就可以了
乱弹,不是这么做的,如果那样你想多少度,我给你调多少度,骗谁呢:
xxl243554372
PT100用3芯屏蔽线。
一般温控仪上的设置里面都有一个 温度偏差设置,这是专门为测量值与显示值有偏差而设置的
如果测量值与显示值一直有相对固定的偏差,就调节这个
回复内容:
对: oldauce 一般温控仪上的设置里面都有一个 温度偏差设置,这是专门... 内容的回复!
补偿的少了可以,但是补得多了设备不开你的仪表显示室温四十多度,客户能接受么
要卖,那就换仪表或者测温头,这还不简单
还以为是自用的,自用就可以这么对付
pt100的线很长,是自己做的?
李东泽
一个是测温度位置,一个是你的仪表质量!
雪峰山孤狼
1、测量位置不对导致偏差;
2、测温探头精度不足导致偏差;
3、仪表质量不行导致偏差;
具体问题具体解决
chensiyuan126qq
温度飘是正常,看你用什么采温的控制器,我用过矩形的PLC控制30路温度都是直接用PT100的温度,都没有什么问题,还要考虑温度的滞后性,
Lwang_44
应把问题分开来看,首先判断是PT100有问题,还是二次表有问题。
1 PT100在零度时阻止100欧,不同温度对应阻值可查热电阻分度表。万用表测阻值,进行判 断。
2 如果PT100没问题,就可以确定是二次表的问题,查看参数对不对,如:温度单位选择(摄氏度或华氏度)。热电阻种类选择(PT1000,CU50等)。